引用引用第4樓zhoufeihero于2015-08-17 14:02發表的 :我不知道是不是我表述不清楚,我的電機是星形380V的電機,他的相電壓應該就是和你說的一樣是220V的,我現在把電機由星形接法換成三角形接法,接三相220v的電,按道理,這樣接應該是沒問題的,但是電機轉不動,電機重新換成星形接法,他照樣正常運轉,我這樣應該是改變了電壓,功率沒變吧。
引用引用第13樓1963126yun于2015-08-17 20:45發表的 :將銅連片拆下,按上圖量U1U2、V1V2、W1W2是通的,若不通,則是電機出線錯了,星形可以轉,但三角形就轉不了了。
引用引用第15樓老兔子于2015-08-17 20:59發表的 :從原理上來說,Y接使用三相380V電壓的電動機可以改成△接使用三相220V的電源正常運行,其額定功率也不會改變。現在你這么改后不能正常運行,只能是你的電動機的接線端子板上的三相繞組輸出端子或者同名端引出錯誤引起。你要檢查三相繞組輸出端子或者同名端引出是否正確。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號