有3臺電動機需要輪流單獨運行,目的是延長設備使用壽命及故障維護備用,保障設備運行的連續性。
要求:
1、自動停止,由溫控儀控制,小于8小時。
2、人為或故障重啟由三菱PLC自動切換至運行時間最短的備用電動機。
3、每臺電動機連續運行時間不能超過8小時,由三菱PLC自動切換至運行時間最短的其他備用電動機。

怎樣確定運行時間最短的其他備用電動機?
[ 此帖被luyue在2015-08-14 20:15重新編輯 ]
gl50102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 216 點
下載積分: 3257 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2024-12-25
查看gl50102的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-20 00:17
程子華的三菱變頻器視頻最后那部講恒壓供水時,情況與你這類似,有興趣找找看,用SFC編程就可以,用1分計時器驅動計數器K480,然后跳轉下一個或上一個順序流,具體情況看自己設置了