樓主  發表于: 2015-08-12 20:17
下圖程序中,當Y2接通后,定時器T2計時120后,為什么Y2不斷開,定時器不斷重復計時,困擾很久的問題,請教各位大神!我是在wplsoft中仿真的
yexiong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 158 點
下載積分: 634 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-03-29
最后登錄: 2017-11-12
查看yexiong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-14 00:26
T0沒斷開呀。要復位T0才行