樓主  發表于: 2015-08-06 21:34
求大神指點:電柜總閘是施耐德斷路器額定電流600A,主要負載是烘干加熱和風機?傞l今天老是發熱跳閘,用一年了從未有過。且總閘下端三相接線柱其中一相溫度比其它兩相燙手。懷疑端子松了鎖緊也沒用,總閘不是一合上就跳閘,而是逐漸發熱后才跳。請各位大師指點迷津
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-07 11:21
這種情況以前有過,這種斷路器是限流保護型的,比如是600A,那么負載電流超過這個值,在一定的時間里就會動作,不過你可以測量三相電流為多少,如果沒有達到這個值,溫度也很高,看電纜線的銅接頭是否松動,螺栓如果是在發生此現象時有松到過,而現在還是動作,那么一般就是開關內部有問題了。要不就分流吧!