一樓的三相四線漏電開關老跳閘,是控制二 三樓的開照明 插座,小機器上,發現二 三樓三相電用在不同的照明及插座及小機器,工作時有時一相或二相用電了,有時三相都用上了,估計時三相不平衡導致的,改成四線的空開就沒問題了,有沒有其它的朋友碰到類似的問題。各位大神各抒已見。之前廠用的是三相四線空開,燒壞了,叫他再買一個,他叫他媳婦去買的就弄了一個漏電開關,裝上后間隔一段時間就跳閘,老打電話,郁悶死了。
[ 此帖被yangming0303在2015-08-07 09:00重新編輯 ]
tuanhy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-08-06
最后登錄: 2018-07-17
查看tuanhy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-06 17:55
線路中有漏電電流,漏電電流大于開關動作電流開關就跳閘。空開一般只有短路和熱保護