樓主  發表于: 2015-08-05 10:01
[attachment=138070]
想控制M100導通后,先是正轉快進,輸出脈沖數夠的話,置位M101,開始第二段正轉 ,第二段脈沖數發完后,置位M102,開始原點返回指令。
結果M100導通結束后,就直接跳到M102了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-05 10:57
你貼的程序沒有問題,可能是這些M100/M101/M102的狀態值在其它程序段中被重新賦值引起。