any_014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 134 點
下載積分: 613 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2017-03-24
查看any_014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-05 10:01
[attachment=138070]
想控制M100導通后,先是正轉快進,輸出脈沖數夠的話,置位M101,開始第二段正轉 ,第二段脈沖數發完后,置位M102,開始原點返回指令。
結果M100導通結束后,就直接跳到M102了。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-05 10:31
M8029還沒斷開。。。連續執行多個定位指令時,需等待一個以上掃描周期的時間
成功的路上需要幫助