在一個機臺上使用FX2N-10PG和MR-JE驅動器定位,別的都沒有問題,就是使用點動功能時,快速按點動按鈕,模塊沒脈沖輸出(10PG脈沖輸出指示燈不亮,PLC內點動命令已接通,確認過),要按下點動按鈕延遲零點幾秒電機才動作(與使用PLC本體自帶的脈沖輸出點動反應相比明顯慢很多)。開始以為是使用了S加減速曲線問題,取消此功能后還是未能解決此問題。加減速時間也調小了,驅動器響應頻率也調高了,也沒能解決此問題。
現在客戶要求一定要解決此問題。實在沒辦法,計劃用伺服位置速度控制切換模式,點動使用速度控制模式。
請教:有使用此模塊的同行們,你們點動有這樣問題嗎?可能是哪里出了問題呢?
謝謝!