q854299
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 171 點
下載積分: 722 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-06-11
最后登錄: 2021-06-18
查看q854299的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-03 18:57
PLC都已經Stop了,但是伺服電機自己就轉了起來,一會轉一會不轉,一會又轉,會是什么原因啊,編碼器的線直接買回來的,CN1的線是用雙絞屏蔽線,會是干擾的原因,求解
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2023-07-12
查看木木2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-04 07:56
調一下剛性
樓主留言:
沒作用,拆掉脈沖線就好了,脈沖線一碰輸出點就會