樓主  發表于: 2015-07-31 11:34
三菱MR-J2S-20AD的伺服驅動器是200W的,其是否可以與100W的HC-KFS13電機配合使用?
將驅動器與電機實際連接了出現AL 1A報警,手冊報警異常代碼AL 1A是 電機配合異常
請教是否有辦法修改放大器的參數可將他們匹配?謝謝!
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-31 17:14
把方法說出來啊
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-03 20:36
可以讓你匹配
但是我是改電機參數