lsw669007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 335 點
下載積分: 663 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2006-08-19
最后登錄: 2025-01-18
查看lsw669007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-31 11:34
三菱MR-J2S-20AD的伺服驅動器是200W的,其是否可以與100W的HC-KFS13電機配合使用?
將驅動器與電機實際連接了出現AL 1A報警,手冊報警異常代碼AL 1A是 電機配合異常,
請教是否有辦法修改放大器的參數可將他們匹配?謝謝!
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 660 個
工控威望: 1242 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 1267(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2025-01-15
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-04 23:23
沒記錯的話是改兩個參數吧ABCD 9999
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!