liuye1989
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 142 點
下載積分: 557 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-05-18
最后登錄: 2016-09-06
查看liuye1989的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-27 08:44
[attachment=137764]  [attachment=137763]  Y000是電磁閥,我想在它的條件中加個常閉點,這個點是個對射光電,作用是,我們是做紙杯的,紙杯由鼓風機經過管道吹到檢碗臺上,每三十個執行一次Y000控制的氣缸,將紙杯分成一排一排的,問題來了,我們的速度大約每分鐘160只,經常在30只氣缸動作的時候夾壞紙杯,現在主要靠調節鼓風機和氣缸的氣流配合,我想在夾的位置加個光電,氣缸處有紙杯那一瞬間是不能夾的,但是我加了光電,改了程序后,發現氣缸根本來不及動作,光電響應時間說明是1ms以下,我們是FX1S-14MR PLC,是不是PLC來不及反應啊,能不能用PLC的高速計數器啊,我是新手,請大神指教
15989045817
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 172 點
下載積分: 557 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2015-01-29
最后登錄: 2024-02-26
查看15989045817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-27 13:40
不知道你硬件上是怎么做的,但是如果你說單純的反應時間的話,那你程序上t9就浪費了你0.2s,如果省略了不行的話你可以用下DHSCS DHSCR這些高速指令。但是我感覺很多東西不是單純程序可以解決的,控制方法的改進可能才是好方法。希望能幫到你