0392boshuqi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 149 點
下載積分: 713 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-10-29
最后登錄: 2024-03-14
查看0392boshuqi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-24 17:35
前幾天變頻器正常運轉的情況下出現oV3,然后懷疑變頻器有問題,然后代換了變頻器。把出代碼的變頻器換到其他地方運轉,結果現在正常。而現在換上的這臺好的變頻器今天出現了ov1故障代碼。不知道應該檢查哪里了。請大師們指點。速度控制是用的同步傳感器送回的0到10電壓。
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-27
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-25 09:24
OV1表示加速時過電壓: 要加長加速時間
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵