454945447
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 577 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-07-23
最后登錄: 2015-08-10
查看454945447的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-23 10:09
[attachment=137627] PLC型號為西門子224XP,編寫了一個簡單程序,想利用高速計數器(HSC0,模式9)測編碼器脈沖,程序如下。編碼器一共有5條線,A、B相分別接到PLC的I0.0和I0.1上,電源線接直流24V,屏蔽線沒接。運行的時候,當編碼器軸旋轉時I0.0和I0.1燈不亮,狀態監控表內HCO的值始終為+0,這是哪里弄錯了么?目前可以肯定的是編碼器是好使的,因為我用HB961能測到編碼器輸出脈沖數。求大神幫忙分析一下,感激不盡!在網上搜了一下,有人說編碼器輸出要接上拉電阻再接PLC,是這個原因嗎?
454945447
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 577 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-07-23
最后登錄: 2015-08-10
查看454945447的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-23 13:16
11111111111111
454945447
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 577 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-07-23
最后登錄: 2015-08-10
查看454945447的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-24 10:40
引用
引用第3樓nqj911于2015-07-24 00:34發表的  :
看下編碼器輸出是PNP還是NPN的,西門子只能接PNP輸出的。

編碼器是以前的  說明書已經不見了 知道型號 可是網上查不到說明書 只知道后面帶個C應該是集電極開路輸出  怎么辨別是NPN還是PNP呢?
454945447
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 577 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-07-23
最后登錄: 2015-08-10
查看454945447的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-24 16:57
引用
引用第2樓tkggtdkjpl于2015-07-23 13:38發表的  :
電平對不對,脈沖方式對不對?????????

問題解決了 原來編碼器是NPN型輸出 將1M接L+ 問題得到解決
454945447
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 577 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-07-23
最后登錄: 2015-08-10
查看454945447的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-24 16:58
引用
引用第3樓nqj911于2015-07-24 00:34發表的  :
看下編碼器輸出是PNP還是NPN的,西門子只能接PNP輸出的。

問題解決了 原來編碼器是NPN型輸出 將1M接L+ 問題得到解決