傳感器如果是PNP的是不是說信號被觸發就是24v,沒觸發是0v。還是沒觸發就斷開?
傳感器如果是NPN的是不是說信號被觸發就是0v,沒觸發是24v。還是沒觸發就斷開?
dre58377
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 218 點
下載積分: 13922 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2014-09-28
最后登錄: 2021-01-22
查看dre58377的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-23 10:51
PNP觸發是24V,未觸發為0V,該PLC點位為0V
NPN觸發是0V,未觸發為24V,該PLC點位為24V