我單位有一臺往復式空壓機,電機是15KW,啟動是接觸器控制直接啟動,F(xiàn)在的問題是,頻繁啟動后接觸器觸點經常燒壞,熱保護會經常動作。想用變頻器控制啟動,改善上述狀況,不知可不可行?祈盼有高人指點。
鄂j天道酬勤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 112 點
下載積分: 620 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-06-05
最后登錄: 2015-09-16
查看鄂j天道酬勤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-20 19:48
任何一個降壓啟動動可以  星三角啟動時間長點  或是用軟啟動器  沒必要用變頻器