飛躍無限
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2023-08-09
查看飛躍無限的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-20 10:47
我單位有一臺往復式空壓機,電機是15KW,啟動是接觸器控制直接啟動。現在的問題是,頻繁啟動后接觸器觸點經常燒壞,熱保護會經常動作。想用變頻器控制啟動,改善上述狀況,不知可不可行?祈盼有高人指點。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-20 11:02
加變頻器肯定好啊,在加裝個壓力變送器,可以恒壓,好處多多,改起來也不麻煩
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-20 12:58
15KW選什么65A,水貨還差不多,正常就選40A足夠,就是電機的額定電流
3樓  發表于: 2015-07-21 13:02
變頻器帶PID功能,電機什么的都不要動,就是把以前接觸器啟動部分換成一個變頻器,有興趣加QQ聊
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺