hu9876699
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 573 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2015-07-17
查看hu9876699的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-15 10:21
X1  X2  2個按鈕 同時按下Y0 有輸出,PLC 接按鈕沒問題。觸摸屏程序  GT與GX虛擬調試也沒問題。可是GT與PLC連接時 調試  就不行。 X1 X2   2個按鈕程序中 置位和點動 都不行。  求大俠指教。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-25
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-15 10:37
X1 X2 只能讀不能寫,只能外部置位.需要采用M1,M2這些才可以.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/