acer666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 632 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2017-08-16
查看acer666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-13 19:37
是這樣子的

今天同事問我一個問題

如何在 M100~M200 範圍內

只要其中有一個M動作了

我就要發出警報

同事說請用一行程式完成上述狀況

我怎麼想也需要用到8行才能完成

這個問題我還在找方法解決呢?!

謝謝各位 : )
[ 此帖被acer666在2015-07-13 21:59重新編輯 ]
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-15 12:59
ld m8000           sftl m0 m100 k101 k1
ld m200             set y0

這個一排可以搞定,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhanglin2008) 簡潔
  • 下載積分:+1(acer666) 真誠感謝!
  • 上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
    臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺