1.200plc,有一臺直接燒壞,正在和筆記本做485通訊,上午好好的,下午端口壞了,不能下載程序
2.第二臺,換上去,隔了一天(換上去,也是只能和筆記本通訊,無法和用戶的電腦通訊,奇怪的是,在自家公司,怎么通訊都正常,到用戶的公司就不行了,什么電腦都不行,除了筆記本),也壞了,但能下載程序,不能485通訊
3.第三臺,能下載程序,但是關掉plc,輸出點不會停止輸出,也無法485通訊
4.初步覺得是電路漏電,可是斷開電腦,plc的地線也試了,還是無法通訊
5.嘗試,直接從漏保下端進電到外部的一臺plc,plc不接地線,然后做485通訊,是正常的,也可以和用戶電腦通訊。就是這樣的,我把plc放進控制盒里,用不帶地線的插座(這時候換了位置,不是正常通訊的進電處,在別的地方取電,但是他們總進電是一處的),給電腦供電,plc也不接地線,當時換了臺電腦,一上去,plc通訊口就燒掉了
6.值得注意的是,plc放在控制盒里,和筆記本都能正常通訊,,就是放久了,還是會燒掉,就如,第二條,放在那里,隔了一天,端口又燒掉了,根本沒通訊,端口就是懸空在那里的
本來想直接從漏保下面再弄兩根LN給PLC,事情發生的太快了,plc通訊口又燒了