1.200plc,有一臺直接燒壞,正在和筆記本做485通訊,上午好好的,下午端口壞了,不能下載程序
2.第二臺,換上去,隔了一天(換上去,也是只能和筆記本通訊,無法和用戶的電腦通訊,奇怪的是,在自家公司,怎么通訊都正常,到用戶的公司就不行了,什么電腦都不行,除了筆記本),也壞了,但能下載程序,不能485通訊
3.第三臺,能下載程序,但是關掉plc,輸出點不會停止輸出,也無法485通訊
4.初步覺得是電路漏電,可是斷開電腦,plc的地線也試了,還是無法通訊
5.嘗試,直接從漏保下端進電到外部的一臺plc,plc不接地線,然后做485通訊,是正常的,也可以和用戶電腦通訊。就是這樣的,我把plc放進控制盒里,用不帶地線的插座(這時候換了位置,不是正常通訊的進電處,在別的地方取電,但是他們總進電是一處的),給電腦供電,plc也不接地線,當時換了臺電腦,一上去,plc通訊口就燒掉了
6.值得注意的是,plc放在控制盒里,和筆記本都能正常通訊,,就是放久了,還是會燒掉,就如,第二條,放在那里,隔了一天,端口又燒掉了,根本沒通訊,端口就是懸空在那里的
本來想直接從漏保下面再弄兩根LN給PLC,事情發生的太快了,plc通訊口又燒了
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-15 16:28
我見到過由于電氣設計時伺服電源與PLC電源是通過三相四線制接入取單相220V,但是取的不是同相,而安裝工在裝配時,電源線零線沒有接好,結果,伺服器就燒了。電氣方面只有幾個因為,電壓,電流頻率,那些因素,正常了,設備也就正常了。