引用
引用第6樓qianyonggang于2015-07-10 08:43發表的 :
這個控制當水泵處在高位附近開關不停開關,導致水泵不停開關,容易把水泵給干掉。(水位高停止、稍微降低停止開關復位,水泵又工作處在振蕩狀態),不靠譜。真正的控制必須有低位水泵啟動保持,高位停泵。一直等水位降到低位水泵才又重新啟動。(這樣水泵有一段休息時間)
如上圖,如果檢測設置得當是沒有問題的。
如果下位和上位檢測用短臂不銹鋼浮球開關,裝在水箱側邊,并將兩個的開關非漂浮狀態的常閉信號接出來,分別接在SF1(下) SF2(上)。其實不用中繼轉,浮球開關觸點容量很高。
那么,當?shù)退粚е赂∏蜷_關斷開后,SF1常閉一直常閉,SF2因不浮也常閉。那么KM1會一直通電。并且KM1自鎖。當SF1有液位,或者已經過液位,常閉變常開,但是由于KM1自鎖,所以KM1還是一直通。當液位一直升高,升到SF2動作的高度,因為SF2接常閉,浮起后變為砳_,那么KM1的自鎖會斷開,因為SF1原來接常閉,有液位后變常開。所以就算SF2有液位晃動,KM1也沒有辦法得電,所以SF2的波動,不會導致電機反復起低。電機想再次啟動,必須要等到SF1的液位低下,以便KM1再次得電,以此往復。所以不會出現電機反復。
用一個浮子線開關,不能很好的檢測,因為將開關安裝在水箱靠上位時,水會一直用不完,因為想摇子開關的線一直從水箱最上位到最下水(電機啟動前)都保持有信號比較難,最終的情況只能是有一部分水一直沒辦法用。
如果裝一個開關,并且是不銹鋼浮子的,如果安裝在上面,沒水一直抽,有信號后不抽,那就會造成電機反復啟停(上位檢測開關因為栓段動)。將一個開關,只能是裝在最高水位,一般是沒水了加水,加到檢測到了停。
所以原來的電路邏輯上應該是沒有問題的。這種水箱,還是建議安裝兩水位檢測。如果不需要電機就更簡單了,自來水直接往上一接,在水箱最高位接水位控制閥,就像抽水馬桶上的純機械式的。有好多這種大流量的機械浮子開關的,到了水位自動停,低了直接放。優點時,不用再考慮電,也不怕不安全。缺點是,必須能自動上水的管道,比較自來水管。還有就是水會一直滿的,而且一瞬間用水少的話,會出現滿桶的死水,因為嘶一低！針脫開,水又放了。所以下面的水全成死的了,日久天長,會不太衛生。
隨便瞎講幾句。