烏鵲山
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 2923 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2015-07-06
最后登錄: 2022-08-27
查看烏鵲山的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-09 12:04
工作中遇到點問題,發上來請大家指導分析下,我先陳述下經過:
        調試時,上電后約1S圓口左下方的散熱窗冒了下煙,輸入輸出正常,但圓形口與上位機連接不上了。拆下發現最左側小板有1mm^左右的焦痕便更換PLC了。
        第二次通訊線未插,上電正常,插線的瞬間冒煙,結果同上。
        再次更換PLC,并將通訊線換成MCGS自帶的線后使用正常,直至調試結束并發貨。在客戶現場調試中又出現通訊不上的情況,拆下聞略有焦味,再次更換PLC并換了個新的MCGS。          
       換上第4只PLC后,使用正常,直至調試結束。(注:因伺服電批驅動器需要,設備供電用變壓器輸出的三相220V,PLC電源便接變壓器輸出的三線中的兩線,實測200V。)
       五天后客戶來電反應同類問題。派人去現場更換變壓器、開關電源和PLC,并跳過變壓器加了根零線(至此已損壞PLC四臺、更換MCGS兩臺。MCGS未損壞,只因懷疑而換下的),上電后燒壞MCGS7寸屏、PLC。(帶回的屏聞著有股烤螃蟹的味道,已經損壞5+1了)。

    
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28685 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-27
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-10 09:00
另你用的變壓器是不是電子變壓器呢?
自動化單機,生產線,項目編程調試!