zhf314033061
初學者拜師,可能問的問題比較低級!請各位高手多多關照!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2013-03-28
最后登錄: 2022-12-04
查看zhf314033061的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-07 13:36
D170 是從GOT界面輸入十進制數據18.23!

PLC讀取該數據并轉換成1823存儲到D113中!

為什么”GOT里面在運算式里×600,最后除以6“用這樣的方式進行轉化!

我是一頭霧水!求高手幫忙解析?
chenhong
PLC+組態+VB
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 316 點
下載積分: 785 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2014-03-11
最后登錄: 2023-08-10
查看chenhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-08 09:20
這個我知道,顯示的數值其實是除以600的
但實際數值是乘以600的
再在PLC里除以6
相當于乘以100
輸入12.23
在PLC里面就是1223了