臺達ASD-B2系列伺服電機設定2500個脈沖一圈,驅動器設置四倍頻,電子齒輪比為1:1,PLC指令為DDRVI ,發送10萬個脈沖,頻率為2萬,理論上伺服電機應該旋轉10圈,但是調試時伺服電機只轉了一圈不到,這是怎么回事,還請各位大神賜教!謝謝
bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1156 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2024-12-23
查看bg4igy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-07 13:37
謝謝二樓!
前幾天也用了一套臺達的B2伺服和電機,拿來后測試了一下,一圈是100K脈沖,我是做角度擺動使用的,就沒有做任何設置,直接使用了,還以為B2編碼器就是100K的呢,稀里糊涂就用著了。
bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1156 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2024-12-23
查看bg4igy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-07 13:40
引用
引用第4樓bg4igy于2015-07-07 13:37發表的  :
謝謝二樓!
前幾天也用了一套臺達的B2伺服和電機,拿來后測試了一下,一圈是100K脈沖,我是做角度擺動使用的,就沒有做任何設置,直接使用了,還以為B2編碼器就是100K的呢,稀里糊涂就用著了。


不好意思,應該是1樓!