mlzero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 130 點
下載積分: 645 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2024-06-19
查看mlzero的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-02 22:00
用的好好的突然就出現等幅震蕩,氣體介質沒有波動,現場也沒有震源,閥門的壓縮空氣也沒有漏氣,不知是閥門定位器的問題還是pid整定參數的問題,具體怎么弄,求指教!。!
xinfenger
到處出差的流浪狗
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 233 點
下載積分: 9761 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-12-29
最后登錄: 2023-07-25
查看xinfenger的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-26 09:00
不知道現場工況,只能說不是閥本身就是PV值在波動造成的。