1114976716
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 94 點
下載積分: 579 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-06-27
最后登錄: 2015-07-05
查看1114976716的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-29 10:35
圖中plc掃描時是先掃描T44到T44+M0.0到m0.0+p+c0呢還是同時掃描T44,T44+M0.0,m0.0+p+c0.
在一個周期內,當T44到當前到定時時,m0.0是當前這個周期通還是到下個周期才通呢?
T44的輸出是在當前周期作為m0.0輸入還是下個周期才當做mo.o輸入

sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7563 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-01-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-20 10:30
引用
引用第11樓初出陌路于2015-08-17 22:11發表的  :
1.掃描順序就是樓上各位大神分析的
2.在一個周期內,當T44到當前到定時時(I0.0在這段時間內不能斷),m0.0是當前這個周期通
3.T44的輸出是在當前周期作為m0.0輸入
4.M0.0前的上升沿加與不加沒什么區別,加上嚴謹

不懂嚴謹在哪方面?
吉圓電氣 QQ751673698