jijinggd2000
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 583 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-06-27
最后登錄: 2015-07-17
查看jijinggd2000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-29 08:39
三菱mr-j2s-40a   參數正確
接通電腦主機電機立即飛轉 AL31報警
jijinggd2000
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 583 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-06-27
最后登錄: 2015-07-17
查看jijinggd2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-29 08:43
各位大神請教了
jijinggd2000
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 583 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-06-27
最后登錄: 2015-07-17
查看jijinggd2000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-16 09:17
轉動x軸,y軸伺服器al51
jijinggd2000
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 583 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-06-27
最后登錄: 2015-07-17
查看jijinggd2000的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-16 20:19
原因查出來了。我轉了一下x軸電機發現y伺服器數學變化,尼瑪果然電機線xy軸互換了。我廠電工太蠢了。
jijinggd2000
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 583 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-06-27
最后登錄: 2015-07-17
查看jijinggd2000的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-16 20:23
真沒想到,他們會犯這種低級錯誤!