樓主  發表于: 2015-06-28 09:39
兩 tai 獨 立運行的變壓器,零線接一起能行嗎,符合規范嗎
中國人佛山人
請各位大師多多指教
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 523 點
下載積分: 13885 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2019-03-13
查看中國人佛山人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-28 19:34
可以呀,我廠就是這樣的。只要接地電阻低于4就可以啦