樓主  發表于: 2015-06-24 16:26
用s7-200的PID向導編程?br />
使用的是EM231模擬量擴張模塊。

現在是使用一個PH檢測儀給PLC輸入模擬信號,該模擬信號為4-20毫安的電流,通過PID向導編?br />1、請問“給定范圍的底限/高限”是否為4/20???
2、編程出來后,調用子程序時,Setpoint(給定參數值的入口)該填寫變量地址,還是直接輸入設定值常數???
3、輸出控制是數字量的,當電流小于12毫安時候,不輸出。
                             大于等于12毫安時候,輸出控制閥門工作(閥門為開關量),這個要怎么實現?
何濤5487
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1439 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-05-12
最后登錄: 2023-03-08
查看何濤5487的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-14 10:16
這不就是簡單的模擬量編程嗎      大于等于12毫安  你就用比較指令啊