dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-24
查看dmh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-24 10:56
1;PLC到步進驅動器之間要接一個2.2KΩ的限流電阻,現在不記得是多少瓦,記得以前使用過1/4W,現在想
問一下使用2.2KΩ  1/4W電阻限流行不行,謝謝。
2;還想問一下有沒有不用把電阻焊接來連接的電阻,比如兩端使用端子連接的電阻有沒有?
不斷向前
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-24 15:16
PLC為了提高抗干擾性,所以輸入都采用24V,一般10V以下就作為0電平,12V以上就作為1電平(各品牌PLC有差別,但不大)
而步進驅動器是通用的,也可用單片機驅動,所以用5V電源,一般1V以下為0電平,3V以上為1電平(如負邏輯則相反)
為了電平匹配,所以要串降壓(限流)電阻。
最好把電阻放在驅動器的輸入端,這樣可提高抗干擾性,信號線上感應到的干擾電壓,經過電阻分壓,也可得到衰減。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dmh) 真誠感謝!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。