以下是實測波形!
[attachment=136615] [attachment=136616]  
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2045 點
下載積分: 11052 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-01-09
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-24 10:40
新機可以讓廠家調調    

如是舊機  可以肯定機械問題 絲杠間隙太大了或絲杠軸承壞了

回原點重復精度不好也會導致

伺服驅動器上監控固定點電機角度  變化正負5范圍內的可以認為電控沒問題