7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
15013200446
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 121 點
下載積分: 5231 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2015-05-31
最后登錄: 2017-07-01
查看15013200446的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-17 13:02
7.5KW怎么帶11KW的