gk2011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 235 點
下載積分: 712 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-04-04
查看gk2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-17 12:36
7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-18 21:15
怎么不看一看變頻器使用手冊?出了問題,亡羊補牢。