突然想跟大家聊一聊,平時工作中,你們公司都用什么方式固定電氣柜內的線槽和導軌。

我常見過的方式有三種:

                                           1、先鉆一個合適的通孔,自攻螺絲直接擰進去     (本人覺得缺點是,后面會有一段突出來,容易劃傷,擰螺絲又慢又累)
                                
                                            2、先鉆一個合適的通孔,然后通過絲攻攻絲,然后擰螺絲。  (攻絲太費時,攻完再一個一個擰螺絲,又慢又累)

                                            3、先鉆一個合適的通孔,直接通過手鉚槍或者氣鉚槍,用鉚錠鉚接。 (美觀方便,但是不修改麻煩。速度快)

首先聲明一下,我不是要說誰對誰錯。這沒有誰對誰錯。   我干這一行多年,一直用的第三種方法。因為大部分時候修改的比較少。我們以前出口的柜子也是用的鉚釘。

朋友們,請問你們是如何裝的?
山河今仍在,壯志在何方?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-06-16 14:57
第二種方法比較常用,第三種方法最簡單,最方便,一般把電氣底板用激光切割機割好合適的孔,拉鉚釘拉上就OK。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!