叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2024-12-23
查看叫我某某的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-16 12:37
松下A5系列伺服是不是有一個地方是設定固定方向的,就是說就只能正轉或者只能反轉,不能一會兒正轉一會兒反轉(因為我PLC相對脈沖指令輸出,脈沖是Y0,方向是Y1,不管方向Y1輸出或者不輸出,伺服電機始終正轉)
叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2024-12-23
查看叫我某某的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-16 16:39
引用
引用第1樓ymr78419972于2015-06-16 12:40發表的  :
脈沖方向輸入到驅動器的方法是否指定正確,查看PR6 PR7 ,如果是脈沖加方向的晶體管輸出三菱等PLC,要指定脈沖方向,PR6 0或者1  PR7應該是3,根據PLC輸出脈沖的方式正確選擇。

謝謝已經OK