大神們好,我現在在弄一生產線,生產線上有很多分機,每臺分機上都有變頻器的,現在設計思路是這樣的:每臺單機均有獨立的PLC和觸摸屏和變頻器控制,PLC的485通迅口控制變頻器,另一個通迅口連接觸摸屏,但由于是流水線,要求每個觸摸屏間能通迅,這樣就可以間接的在某一臺機上都能修改另外各單機上的PLC的寄存器的值或進行操作。臺達觸摸屏上設置元件時有觸摸屏的通迅站號選擇的,但我設置后,無法操作。求問題出在哪里?
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15556 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-10-29
查看shuai3982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-14 10:28
應可以的吧,你PLC和人機用232吖,人機和人機用485 ,