樓主  發表于: 2015-06-06 17:48
我們公司新買一臺FR-A800-5.5kw變頻器,我想使用外部端子和模擬量控制,模擬量有輸入,但是sd---sfr閉合,變頻器沒反應。大家遇到過嗎?
還是我參數設置的有問題?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xixiangsu) 真誠感謝!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9680 個
    工控威望: 8578 點
    下載積分: 16737 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-25
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-06 19:28
    很有可能是因為A800和A700外部端子的源型漏型不同

    A800-1 出廠默認是漏型

    A800-2 出廠默認是源型(一般380V的A840都是這種)

    在端子排附近有個小插頭和短接片。

    有時需要把源型邏輯插件拔出進行邏輯的修改才能使用,即源型與漏型可以相互改變。(SOURCE變成SINK)