400的plc,wincc監控畫面,電磁流量計輸出4-20mA電流,目前測得電流7mA,監控畫面上卻是灰的最大值,換了一個卡件通道還是不行,怎么辦,求指教。。。
mlzero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 130 點
下載積分: 645 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2024-06-19
查看mlzero的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-05 20:43
謝謝,已經查到問題所在,沒有共模接地,接上之后就好了
mlzero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 130 點
下載積分: 645 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2024-06-19
查看mlzero的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-05 20:45
引用
引用第1樓guochunyi于2015-06-05 08:50發表的  :
如果硬件接線正確,則可能模塊壞了。

謝謝,已經查到問題所在,模塊沒問題,沒有共模接地,接上之后就好了
mlzero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 130 點
下載積分: 645 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2024-06-19
查看mlzero的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-05 20:56
引用
引用第2樓yanli7234于2015-06-05 17:32發表的  :
加個隔離器試試,如果不是模塊壞了,也可能是干擾或者公模電壓太大。

接地就好了,是有干擾了