  大家好,我現在設計了一個定長計量系統,用來測量生產線上線的長度,將線繞在一個圓盤上帶動旋轉編碼器(型號:OVW2-20-2MHC)旋轉,經過換算得到線材的長度,設定一個長度,比如100米,要能實現停機,報警,復位后要能清零,但現在這個程序到了100米也不停止,請朋友們看看是什么原因?感謝感謝。
[ 此帖被kv47sn在2015-06-12 22:15重新編輯 ]
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-03 17:09
我如果解決了這個問題我也會把源程序上傳的。
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-03 22:16
找到原因了,是因為我重新對SMD38進行了賦值,將它刪除就可以了。
已重新上傳了程序。


但還有一個問題沒有解決,就是在運行過程中如果用觸摸屏對SMD42進行重新賦值是不成功的,表面上賦值成功,實際在做比較時還是初始化時給定的預置值,這是為什么?哪位高手知道?謝謝!
[ 此帖被kv47sn在2015-06-03 22:22重新編輯 ]
附件: 編碼器 (2).rar (5 K) 下載次數:77
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-04 23:30
具體要如何操作呢?
我在觸摸屏上有一個設定值的顯示輸入框,點擊后彈出鍵盤,然后輸入數據,F(xiàn)在的問題是如何在程序中觸發重新調用的動作?
  有人說可以彈出一個“確認更改”的按鈕,再和程序相連?這個按鈕如何彈出來?
謝謝!
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-06 20:48
看哪些資料呢?
我現在的處理方法就是在觸摸屏上加一個按鈕,輸入完成了,再按這個“確認”。
我想要實現輸入數字完成后就直接寫到高速計數器里,有好方法嗎?
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-07 23:53
用賦值比較指令,當我改變了設定值后,設定值與比較直比較,不相等時置位一個執行信號,這個信號在中斷執行后執行調用,調用完成將設定值放到比較值中,同時復位執行信號

這個方法好!我試用一下。

或者直接用觸摸屏中的寫入框中寫入后設定開關功能

這個方法好像沒辦法復位哦。