wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2023-12-13
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-02 16:45
我的是s型稱重傳感器0-50kg 1.9144mv/v 變送器是0-5-10v。 傳感器裝了一個夾具,在三菱plc 型號 fx3ga-40mt  D8260數值顯示為2005. 當我在夾具上加一個1kg的砝碼時,D8260變?015.是不是表示數值變化1對應重量變化了0.1kg?這個精度也太低了。我掛一個2kg的砝碼,觸摸屏顯示1.9kg。這樣的程序可以么? 如果按照書上說的0-2000-4000對應-50kg-0-50kg,d8260數值變化1那我的重量應該變化25g對么?還有去皮(夾具)改怎么處理。 為什么實際掛上砝碼會差這么多?搞不懂?求大神幫下忙!我剛?cè)胄羞不是很懂希望大神能指導一下。
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2023-12-13
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-03 10:30
變送器是和傳感器器配的,我想問的是理論值和實際值,為什么差這么多,現在我的精度只有0.1kg。理論上來說不是25g么。50000g/4000-2000=25g, 我現在拿1kg砝碼測出來是1kg,2kg的砝碼測出來是1.9kg 2個砝碼掛都掛上去測出來是2.9kg。我是直接是讀取d8260值取最大值存在一個寄存器然后除以10的出來的,因為我?kgD8260數值值變化了10.