我的是s型稱重傳感器0-50kg 1.9144mv/v 變送器是0-5-10v。 傳感器裝了一個夾具,在三菱plc 型號 fx3ga-40mt  D8260數值顯示為2005. 當我在夾具上加一個1kg的砝碼時,D8260變?015.是不是表示數值變化1對應重量變化了0.1kg?這個精度也太低了。我掛一個2kg的砝碼,觸摸屏顯示1.9kg。這樣的程序可以么? 如果按照書上說的0-2000-4000對應-50kg-0-50kg,d8260數值變化1那我的重量應該變化25g對么?還有去皮(夾具)改怎么處理。 為什么實際掛上砝碼會差這么多?搞不懂?求大神幫下忙!我剛?cè)胄羞不是很懂希望大神能指導一下。
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-05
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-03 09:29
這種稱重傳感器應該是那種電橋式的,應該是有專門的變送器的吧,變送器不對的話輸出線性度可能會有問題的
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!