如圖,,我把程序寫入PLC后,,,X0外部輸入為1.   CT1008計數一次,問題來了  有時候CT1008計數不止一次,有時2次,3次  直接加10次也有。。這個是什么情況   X0稱成上升沿也這樣。。 請教?
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 3094 點
下載積分: 9484 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2024-10-30
查看工控無涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-01 16:17
謝謝 各位  指導,,,,我開始是用電線直接短接,看那個輸入燈是亮了那么一下,,可是計數就是跳動,,,后來接了個開關后就好了。。。估計可能是用線碰的時候螺絲沒寧緊 造成誤計數,,,松下這個輸入點反應也太靈敏了,用其它PLC用手去戳都沒看到跳成這樣的。