liuchong010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 138 點
下載積分: 7993 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2013-01-26
最后登錄: 2024-06-23
查看liuchong010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-30 07:32
機器是采用三相五線制的接線方式,然后我想測算一下機器實際的運行功率,手頭有一塊鉗形表,那是不是用鉗形表分別測一下A,B,C三相的相電流,打個比方,每相電流時刻變化,那我每相取個平均值,記作Ia,Ib,Ic,那我的實際功率是這么計算嗎:
220*(Ia+Ib+Ic)=P
有些設備有加熱管,電機,如果單純的電機我知道還要加入功率因數和效率,不知道這個公式是不是適用所有設備,請教高手?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-01 10:21
引用
引用樓主liuchong010于2015-05-30 07:32發表的 機器實際功率這么計算對嗎? :
1.粗步估算,一般設備會有標示使用功率,相加即可。
2.最好是加裝電力表,可以隨時知道。
3.P=1.732*V*I*功率因數
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liuchong010) 熱心助人!