a1386722030
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看a1386722030的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-22 15:09
請教大家,高沖沖床在不同的速度(150--400)SPM中運行時,每次按沖壓停止后需要停在0度上死點位置,PLC是FX3U,編碼器是增量式的,請教這程序應該怎么寫。
指環王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 172 點
下載積分: 607 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-05-16
查看指環王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-25 17:40
手里有這樣一個項目,準備用信捷的XD系列PLC,設備上是增量型編碼器,本打算用中斷或者Z相信號到上死點停,但是總感覺有些問題,也想問是不是有好的辦法...
指環王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 172 點
下載積分: 607 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-05-16
查看指環王的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-26 13:56
用Z相的中斷?如果拍了停上司點的按鈕就置位一個線圈,線圈置ON時配合Z相中斷停上司點?這樣精準度能保證嗎..
引用
引用第9樓xuhaiguo于2015-05-26 08:17發表的  :
增量的,先轉成角度,然后用z相復位角度,每圈都復位,保證角度。然后就和正常凸輪一樣,固定角度停車。