我有一臺三菱FX2N-128MR的PLC,用了一年多,通電以后任何指示燈都不亮,通訊也通不上,是不是電源壞了.現在我要把里面的程序拷出來 怎么弄 請各位大蝦幫幫忙
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-15
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-11 13:37
先光接電源,如果燈不亮,是電源問題,如果燈亮了,是24伏電源有短路的地方,如果程序在存儲卡盒里面,可以把卡盒裝到新的PLC上,PLC優先運行存儲卡盒的程序。    
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。