我做的一個水處理遠程控制改造項目,原來需要人工采樣數據來監測,每小時一次,但夜間人員經常睡覺,致使水質失控。甲方要求控制系統能實現遠程監控,自動采用數據,并能隨時查詢和打印報表。由于質管部距現場450米,因此決定采用FX2NPLC做下位控制,以組態王6.53做上位監控,用三菱FX系列具有的計算機鏈接協議發送信號,在PLC一次配置FX485ADP通訊適配器,在上位機一側配置FX485PLC-IF實現232/483信號轉換。反應水質的電導率和PH值以4-20ma的模擬量信號送入PLC。