樓主  發表于: 2015-05-14 08:14
馬上去出差,客戶遇到一個比較奇怪的問題。據他描述,一個設備有六個工位,設備整體較長,其中有總啟動和總停按鈕,就是直接控制這六個工位的,總啟動沒問題,是常開按鈕,總停止是常閉按鈕。現在的問題是,只要工位三一開啟,設備就會停止!據客戶說,在PLC上可以直接檢測X1(總停按鈕),發現它時亮時暗。工位三特殊的地方在于,它有一個變頻器!馬上去現場,想問一下論壇的朋友,有何高見?
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-01-12
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-14 08:19
可能是干擾。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-01-12
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-14 10:55
引用
引用第2樓xyc于2015-05-14 08:26發表的  :
總停止按鈕用常開的比較好,程序常開改成常閉,這樣常閉按鈕接觸不良的故障就沒了。


停止最好用常閉觸點。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-01-12
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-14 10:56
引用
引用第1樓龍云浪子于2015-05-14 08:19發表的  :
可能是干擾。



更有可能是觸點氧化,或者有污垢,接觸不良。