樓主  發表于: 2015-05-13 15:12
開關電源負極要接地嗎
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-16 14:16
除特殊系統外,還是建議把24V系統的0V端接地,特別是大系統。
以大家最為熟悉的西門子為例,S7-300中以315-2DP為例,看圖:圖來自互聯網。

[attachment=139590]
24V系統中的0V和接地點是這個關系,但即使不接地,可以看到0V是通過一個10M歐姆電阻和一個電容(容量未知)接地的。

[attachment=139591]
是否接地就是這個拔片是否插上,估計大家一般都沒有拔過這個東西,也就是0V一般都接地。

接地后,無論這個24V系統中是接了繼電器還是通過很長的電纜接了傳感器,可以確定的,24V系統中任何一點對地都不會超過24V電源電壓。即使通過電磁或電容途徑有干擾進入了24V系統,由于0V對地阻抗很低很低,所以也不會形成非常大的不可預知的干擾。
如果0V沒有接地,那么24V系統對地就是浮空狀態,浮空后,可能在干擾的情況下出現對地電位,而且這個電位還是不確定的,這對于依靠這個電源系統工作的傳感器有時會形成災難性的后果。所以即使浮空,從圖上也能看到0V對地要接一個RC,R能夠釋放靜電,C能釋放高頻干擾。

S7-200系統中,24V中的0V也是通過RC接地的,0V端是否接地由外部接線確定。
看S7-200的手冊中:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S7--200接地指南
對于您的應用,最佳的接地方案應該確保S7--200及其相關設備的所有接地點在一點接地。這個單獨
的接地點應該直接連接到您的系統地上。
為了提高抗電子噪聲保護特性,建議將所有直流電源的公共點連接到同一個單一接地點上。同樣建議
將24VDC傳感器供電的公共點(M)接地。
所有的接地線應該盡量短并且用較粗的線徑(2mm2或者14AWG)。
當選擇接地點時,應當考慮安全接地要求和對隔離器件的適當保護。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

同樣是建議0V端直接接地的。

不過,危險爆炸環境中,則需要另行討論。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(南柯1150301) 很詳細