季蕭揚
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 561 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-05-06
最后登錄: 2015-05-14
查看季蕭揚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-13 13:06
各位大大:
          急求。。∧憧醇蓖i_(kāi)關在程序里面接的常開。而在PLC控制柜里面又接的常閉,所以它是一得電就是1#板鏈的急停就是導通的。那程序里面為什么用的是常開?程序里面用常閉不也是一樣的嗎?
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-13 14:58
如果程序里面也用常閉的話,那開機后M50就是不導通的,而這個程序需要M50導通才可以開始工作的。

你程序里也可以使用常閉點,只是運行條件里面也要做相應修改。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-14 11:16
引用
引用第3樓wu32u2于2015-05-14 08:14發表的  :
首先急停按鈕顧名思義用來緊急停止設備,然后常開常閉開關呢涉及到失效情況,所謂失效即急停按鈕被按下卻起不到急停的效果,如果急停選用常開觸點,當外部接線松動接觸不良時,你無從得知,此時按下急停便起不到應有的作用;因此急停按鈕得選用常閉觸點,這樣就可以解釋程序里為什么要用常開點,而不用常閉點了。



這個有道理。。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(金馬徐銀法) 學習了.......謝謝了